挡烟垂壁设置

三层公共建筑,敞开式外廊设置的敞开楼梯间,还需要设置挡烟垂壁吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 26-06-15

如果一层超过防烟分区需要设置挡烟垂壁,设置在楼梯间口

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-06-15

敞开式外廊本身直接与室外相通,天然具备极好的自然通风和排烟条件,烟气根本不会在廊内蓄积,故敞开楼梯间通常不需要设置挡烟垂壁‌。