没有消防水箱的情况下,位于泵房的,稳压泵的启停压力及设计压力是否需要大于消防泵扬程,,这种系统还属于临时高压吗
提 交
共 4 回答
李勤 26-06-11
稳压泵是保持非火灾状态下的压力,消防泵是是保持消火栓、喷淋系统动压时的压力要求。
稳压泵的启停压力及设计压力通常远低于消防泵扬程,但其设计压力必须确保系统自动启动可靠
1 赞 0 踩 [回复]举报
橙子啊 回复: 李勤26-09-22
但是没有高位消防水箱,稳压泵的启停压力计算并没有体现,只有稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;这一条,是不是得理解为启动压力大于消防水泵扬程0.1才行
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-06-11
1. 是,无消防水箱时,稳压泵的停泵压力必须大于消防主泵的额定扬程。
2. 是,只要你的主泵平时不转,火灾时靠主泵加压,它就依然是临时高压系统(严格说是稳高压系统)。
2 赞 0 踩 [回复]举报
橙子啊 回复: EHS-DL26-09-22
感谢回复,我也是这么想通的,但是另一条回复解释的好像也对;