网吧包间排烟问题

建筑共四层,网吧在第四层,整个网吧区域外窗全部封闭,网吧被分割成几十个小包间,每个几平方的小包间都需要设置机械排烟吗?

请写下您的回答回答

共 8 回答

李勤 26-06-04

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 26-06-04

网吧的包间有没有门,走道是否有设置不小于13000的机械排烟,有没有超过50平方米的包间


假设楼主所在地区没有技术文件规定,从国家规范我的个人理解是:

如果走道每个防烟分区均设置不小于13000的机械排烟,且每间通向走道的包间均不超过50平方米,那么包间内不需要设置排烟设施


当然如果有地区技术文件特别规定的,从其要求,也可以多与地区内的技术人员多交流


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

0 赞 0 踩 [回复]举报

火龙传说 26-06-04

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定,网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,设置在地上第四层时,应采取排烟等烟气控制措施。对于每个几平方的小包间,不一定都要单独设置机械排烟设施。

规范要求建筑中经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施,具体为建筑面积大于50㎡的房间,或房间的建筑面积不大于50㎡、总建筑面积大于200㎡的区域。若小包间单个面积大于50㎡,则应设置机械排烟设施;若单个小包间面积不大于50㎡,且所有小包间总建筑面积不大于200㎡,可仅在走道设置机械排烟设施;若总建筑面积大于200㎡,房间内可不设置排烟口,但需通过相连的走道排烟,且走道应设置机械排烟设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-06-05

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-06-05

不用啊,走道设置就好

0 赞 0 踩 [回复]举报

曾旅游 26-06-08

几十个小包间不用设置排烟,建议在走道设置机械排烟且把排烟量13000提升15000上就没问题

0 赞 0 踩 [回复]举报

开着拖拉机 26-06-08

这是河南的项目,河南有个疑问问题技术指南,回复的意思是不是每个包间都需要设置机械排烟口?

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-12

网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,按照通规要求,一定要设置排烟设施。但是并不是每个小包间都得设置排烟口,当单个房间建筑面积小于50㎡时,可以通过疏散走道排烟,排烟口设置在走道上即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报