消防问答 > 灭火救援 提问

强电井,弱电井是否需要灭火设施

目前很多强电井,弱电井都未设置灭火系统,规范也没有明确要求,但是现场起火的最大原因又是电气火灾居多,明明是封闭空间,是否有相关规定不用灭火设施,请懂的大师指点

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 26-06-04

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-04

目前在“通用规范”和“防火规范”层面,均找不到“电气竖井必须设置自动灭火系统”的硬性规定。行业内对此曾有争议,但主流解读认为,除非建筑整体高度超过250米这类极端超高层,否则竖井无需设自动灭火和自动报警系统。至于有人认为《火灾自动报警系统设计规范》里提到“电气管道井应单独划分探测区域”,这是在“如果已决定要设”的前提下才需要采用的划分方式,并不构成“必须设”的依据。

强弱电井不设置灭火设施,基于以下三点考虑:

1、‌已有严格的防火分隔能阻止火灾外溢,风险可控。防火封堵、防火门把火牢牢关在井道里面,不让它蔓延到疏散走道或人员活动区域。

2、封闭空间有利于“自熄”。竖井内的可燃物主要是电缆绝缘层、护套等,总量有限,烧不了多久,难以支持长时间持续燃烧。

3、竖井内无人停留,没有疏散需求。

需要设置的例外情况:建筑高度超过250米‌(超高层)火灾蔓延时间长、扑救难度极大,一旦竖井防火分隔被破坏后果严重,因此要求电气竖井内设自动灭火和报警系统。

规范虽然不要求设自动灭火系统,但对防火封堵、门的管理、禁止堆放杂物的要求是毫不含糊的。现实中很多电缆井火灾,问题的根子不是“缺灭火装置”,而是封堵没做好、门没关严、杂物乱堆(管理问题)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

火龙传说 26-06-04

根据相关规范及技术要求,一般情况下强电井、弱电井可不设置自动灭火系统,但建筑高度大于250m的建筑除外。具体依据如下:

- 防火分隔良好:《建筑防火通用规范》GB 55037—2022规定,电气竖井、管道井等应分别独立设置,井壁耐火极限不应低于1.00h,且应在每层楼板处采取防火分隔措施,其防火封堵组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。良好的防火分隔可有效阻止火灾外溢。
​
- 具备自熄条件:建筑竖井空间紧凑,扣除内部设备材料占用后空间有限,且与外部连通的防火门密闭性能良好。火灾发生时,竖井内氧气浓度会迅速下降,可低于维持燃烧所需的最低限值,从而抑制火势发展,具备一定自熄条件。
​
- 可燃物较少:电气竖井中虽存在电缆绝缘层等可燃材料,但总体数量有限,难以支持长时间燃烧。
​
- 无人员疏散需求:竖井内无人员停留,不存在人员安全疏散问题,从这个角度看,对自动灭火系统的需求不像人员密集场所那样迫切。

对于建筑高度大于250m的建筑,因其火灾延烧时间长、扑救难度大,一旦竖井完整性受破坏,易导致火灾迅速蔓延,所以当电气竖井内存在可燃物时,应设置自动灭火系统和火灾报警系统。自动灭火系统宜选用悬挂式气体灭火装置,如感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置或全氟己酮灭火装置。

此外,根据《建筑设计防火规范

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭