公共建筑中<1500平方米的一部分使用功能是旅馆,所在位置是3-5层,公共建筑总面积20000多平方,多层建筑就是沿街商铺这种,问旅馆需要设置火灾自动报警和自喷吗,依据是什么;现场是只有3层设置了火灾自动报警及湿式自喷系统
提 交
共 8 回答
李勤 26-06-02
首先看你整个建筑的性质,总建筑本来应该设置自动报警和自动喷水、排烟等消防设施,不能你租赁的面积不足,而规避设施消防设施。
如果你是一个超高层,只租赁了局部几百平米的办公室,也不能规避整体建筑建筑规模,而不设置消防设施呀
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防学徒 回复: 李勤26-06-02
他是一个5层的多层建筑,沿街商铺类的
李勤 回复: 消防学徒26-06-04
首先看你原建筑整体设置情况是否需要报警、喷淋消防设施,不能因为你使用面积小而规避。
佑与宇 26-06-02
报警:新规强条,旅馆就必须做(除非<15 间房),你现在 4、5 层缺,不合规; 自喷:面积<1500㎡可不做,但 3 层已做,4、5 层补做更安全、好验收。
消防学徒 回复: 佑与宇26-06-02
它只有13间客房,➕2个布草间,一个弱电间,一个前台。规范上要求他是不需要设的,但是他现在自己设了一层,所以有没有规范条文就是说设了一层的,其他层的都必须设。
EHS-DL 26-06-02
1、火报应设置。根据《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022),旅馆建筑(宾馆、酒店、饭店、度假村等)属于该规范明确列举的“民用建筑场所”,无论其建筑面积是多少,都必须设置火灾自动报警系统。
2、自喷宜全设置。依据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)第8.3.4条第2款的规定宜自喷。
沉默 26-06-03
想办法走民宿,不然很都要做。
火龙传说 26-06-04
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,该旅馆需要设置火灾自动报警系统,但可以不设置自动喷水灭火系统,具体依据如下: - 火灾自动报警系统:根据该规范8.3.2条规定,旅馆建筑应设置火灾自动报警系统,除非是出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。因此,若该旅馆出租客房数量不少于15间(套),则应设置火灾自动报警系统。 - 自动喷水灭火系统:依据该规范8.1.9条,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层旅馆建筑应设置自动灭火系统。由于该旅馆建筑面积小于1500㎡,未达到规范要求的面积标准,因此可以不设置自动喷水灭火系统。
最新问题
关闭
他是一个5层的多层建筑,沿街商铺类的