2012年设计的图纸,共计六层,建筑高 21.45米。首层为管理用房,二至六层为集体宿舍,一层临街外围为商铺,(弱电与消防设计在一起)图纸显示只室内走道及商铺外围设计了消火栓按钮。问题是,这种情况下,外围商铺在不断变更租户的情况下,现在新进租户要求按现行规范设置烟感、声光手报等报警设施吗?
提 交
共 4 回答
懒得说 26-05-29
建筑没有扩建改建情况下,不需按照新规范全面设置火灾报警系统。可以根据情况,在商铺设局部火灾报警控制器
1 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 26-05-29
不用啊,不改建,不扩建,不要去改变用途就好。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-06-01
如果改变原有布局,比如墙面拆改改变面积,更换营业法人及业态,涉及到改建、扩建应按现行规范执行
EHS-DL 26-06-01
有钱投入就可以加,在未改、扩建筑情况下,可以不加。
最新问题
关闭