消防问答 > 火灾自动报警 提问

手动报警按钮必须带电话插孔吗?

手动报警按钮在哪些部位需带电话插孔,哪些部位不带?

请写下您的回答回答

共 9 回答

我头发贼黑 26-05-26

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-05-26

新规范里手报已不带电话插孔了。GB 19880-2024《手动火灾报警按钮》第5.2.2.5条:报警按钮不应设置消防电话插孔,不应具有火灾报警外的其他功能。

也就是现在是要求手报跟电话插孔分开单独设置。一般认为:在设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮的部位附近,‌设置独立的‌消防电话插孔(或消防电话分机),安装在旁边就可以。另外各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-05-26

2025年12月1日实施的GB 19880-2024新国标已明确禁止手报集成电话插孔

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-05-26

现在不用了

0 赞 0 踩 [回复]举报

每天一游 26-05-26

新规都不让带,需要单独加电话插孔

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-26

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 26-05-26



新国标 GB19880-2024《手动火灾报警按钮》,明确规定:
手动报警按钮不应设置消防电话插孔,也不应具有火灾报警外的其他功能。

0 赞 0 踩 [回复]举报

工控工程师 26-06-10

规定是手报不带电话插孔,但实际应用中为了降低成本,有采用合二为一的方案

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-03

不是,新规不允许带。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭