消防问答 > 其他 提问

移动干粉灭火装置中非储压式干粉储罐是否属于压力容器?

移动干粉灭火装置中非储压式干粉储罐是否属于压力容器?如何检测?

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛丫头消防课堂 26-05-24

我个人理解:非储压式干粉储罐本身不属于压力容器;但驱动气体瓶 / 燃气发生器属于压力容器。

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 26-05-24

非储压式是平时里面没有加压...有单独的氮气瓶...喷洒时临时加压...肯定属于压力容器...

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-05-25

根据《特种设备目录》和相关安全技术规范,纳入特种设备监管的压力容器,是指在正常工作状态下,内部承受气体或液体压力的密闭设备,且有具体的压力、容积、介质等参数门槛。非储压式储罐的正常工作状态是常压存储,并不符合压力容器的定义。

无需按压力容器的标准进行强制性定期检验,但应严格遵守消防产品的维护管理要求,比如检查外观、接口、干粉灭火剂的实际充装量称量等。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-26

  • 压力容器法定定义‌(依据《特种设备目录》2014年第114号):指‌最高工作压力 ≥ 0.1 MPa(表压)‌、且容积 ≥ 30 L、内径 ≥ 150 mm的密闭设备;或盛装公称压力 ≥ 0.2 MPa 且压力×容积 ≥ 1.0 MPa·L 的气体/液化气体。
  • ‌非储压式干粉储罐‌:常压贮存灭火剂,仅在启动时通过产气药(如气体发生剂)瞬间产生高压驱动喷放,‌无持续承压‌,工作状态不满足“最高工作压力 ≥ 0.1 MPa”的持续承载要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭