消防问答 > 防烟排烟 提问

公共建筑的走道和房间

公共建筑内的房间和走道,什么条件下必须设置机械排烟系统??网上看到的是走道大于60米就必须设置机械排烟,但为什么我找不到这条规范哦,有哪位大神可以指导一下。

请写下您的回答回答

共 6 回答

阳明心 26-05-22

公共建筑内走道长度大于20米需要设排烟设施,不一定是机械排烟。

1 0 [回复]举报

磨砂猴 26-05-22

关于第二问我说说我个人的观点,宽度不大于2.5m的走道(也是最常见的走道),大于60m是需要划分防烟分区。而对于仅走道需要排烟的自然排烟窗的面积要求是两端都需要设置不小于2平方的排烟窗,这个时候对于大于60m的走道,每个防烟分区两侧设置都设置排烟窗就很困难(也可以开在侧墙上,不过这种方式对于双面布房的走道,不仅排烟效果不太理想,而且会浪费一些使用面积)。所以采用机械排烟更合适。

结论:你很可能是在某篇文章里看到的,如果你确实看到过这么一条规范的话,你可以试试在你们当地的验收指南里找找。

2 0 [回复]举报

每天一游 26-05-22

《建筑防烟排烟系统技术标准》4.2.4条后面的备注说明:公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。

       超过60m的走廊要增加防烟分区划分,可能自然排烟设计就有点复杂了,但不是必须设置机械排烟系统。我是这样理解的。

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 26-05-24

规范只规定民用建筑内长度大于20m的疏散走道、公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间,要求设置排烟;依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.1.1条, 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。所以没有规定什么时候必须机械排烟,只要自然排烟满足要求,就可以自然排烟。但是在条文说明一段话,应考虑高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械方式较多。

0 0 [回复]举报

潘天坤 26-05-25

走道超过60米,需要至少设置两个防烟分区。分别两个防烟分区的走道,如果设置自然排烟,可能需要每个防烟分区的两侧各2平方米,现场不一定有这类自然排烟条件


如果具备上面说的自然排烟条件,那么也不一定需要设置机械排烟

0 0 [回复]举报

李勤 26-05-26

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭