位于疏散走道上,两步降的防火卷帘,其控制方式由火灾报警主机控制,还是有防火卷帘控制箱控制?

      两步降的防火卷帘联动方式,是怎么样的逻辑关系,并且麻烦告知一下:专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器、感温火灾探测器,他们是只能连接到防火卷帘控制器,还是可以连接到防火分区内的普通报警回路?

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 26-05-20

1.可以通过来控制报警主机逻辑编程,专门温感一步降,烟感二部降

2.也可以将专门的温感连接到卷帘门控制箱,二部降控制室主机

3.第一种方法的缺点是需要将楼内卷帘附近的温感逐个和对应卷帘编程逻辑关系;第二种方法温感就近进入卷帘门控制室进行一部降,控制室联动关系就可以正常编程(不用单独摘出温感、对应卷帘逐个编程)

2 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-05-20

有两种做法,一般比较多的做法是探测器的信号线正常接在火灾报警控制器(主机)的探测回路总线上。调试时,在主机程序里将这几个专用探测器“锁定”为这道卷帘的联动触发源。当主机识别到它们的火警信号后,就会立刻通过总线联动模块去控制卷帘箱。这种方式最可靠、最标准,信号还能在消防控制室显示。

另一种特殊做法是部分卷帘控制箱自带探测器接口。这种情况下,专用感烟和感温探测器可以直接用线拉到控制箱上。这样一来,控制箱可以不依赖报警主机,独立完成“两步降”的自动控制。这通常作为独立的区域控制系统来用,但状态信号仍需反馈给主消防控制室。

3 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-03

烟感可以利用本防火分区探测器,温感必须是专用探测器且不少于2个,直接接到普通报警回路即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报