EHS-DL 26-05-15
车库区域:
对于寒冷地区:无采暖车库做了防冻保温后,是否还需要单独考虑防结露?防冻保温层的厚度通常大于防结露所需厚度,本身对结露有一定抑制作用,但防冻保温不一定包含隔汽层。如果当地夏季或过渡季节湿度较大,冷水管在防冻保温层表面仍可能结露,水汽渗入保温层后还会降低保温效果。建议补充为:无采暖车库优先按防冻保温设计,但保温层外应设隔汽层,兼顾防结露功能。
地上区域:
对于非寒冷地区:无空调,无吊顶,在非寒冷但潮湿的地区(如长江中下游梅雨季节),即使没有空调,给水管内水温(特别是市政直供或地下水水源)可能远低于环境空气的露点温度,裸露管道照样结露。建议改为:无空调无吊顶时,应结合当地气候条件和给水水源温度判断,潮湿地区仍建议做防结露保温,干燥地区可酌情不做。
对于寒冷地区:我觉得寒冷地区地上区域也存在无采暖空间,比如封闭楼梯间、设备平台、阳台、管道井等。这些区域的给排水管道如果无采暖,冬季温度可能低于0℃,必须做防冻保温。建议补充:寒冷地区地上无采暖区域,应做防冻保温;若该区域同时存在结露风险(如管道井内),保温层外还应设隔汽层。

