消防水泵控制柜、消防排烟风机控制柜设置在手动状态,多线盘能否远程启动相关水泵
提 交
共 2 回答
李勤 26-05-15
有的时候能启动,有的时候启动不了。要看控制柜远程启动接线端子是否设置在控制柜"手自动转换开关上口(报警规范图集画的是连接在手自动转换上口,规范条文没有明确规定,泵控制柜厂家接线法也有所不同)
0 赞 0 踩 [回复]举报
WestBirch 26-05-15
不能,也应该不允许!