一高层老年人照料设施,其防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用,请问该合用前室能否兼做避难间使用??(合用前室有消火栓,卷盘 灭火器 可开启外窗等)
提 交
共 9 回答
消防网友68723 26-05-11
5.5.24A,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第 5.5.24 条的规定。
1 赞 0 踩 [回复]举报
阴雨天 26-05-11
合用前室不适合用作避难间
阳明心 26-05-11
GB50016 ,5.5.24
规范说不适合,就是不能吧。
佑与宇 26-05-12
周家斌 26-05-12
岙庙人生 26-05-12
不可以。
李勤 26-05-13
小唐12321 26-05-15
疏散要用啊,避难了怎么疏散,
0 赞 0 踩 [回复]举报
小北京 26-05-15
即使可用,目前这些物资也不满足避难需求