人员在气灭防护区内长时间工作,需不需要把气灭主机打至手动位

人员在气灭防护区内长时间工作,需不需要把气灭主机打至手动位

请写下您的回答回答

共 8 回答

EHS-DL 26-05-07

需要,人员出来后再改为自动位。

2 0 [回复]举报

yemeng   回复: EHS-DL26-05-14

受教了。谢谢您。

0 0 [回复]举报

佑与宇 26-05-08

必须切换至手动位,误报的话保障自己安全。

1 0 [回复]举报

小唐12321 26-05-08

进去手动,出来打回自动。

1 0 [回复]举报

WL 26-05-08

灭火设计浓度。

5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。

故前提是看灭火设计浓度。

2 0 [回复]举报

yemeng   回复: WL26-05-14

受教了。谢谢您。

0 0 [回复]举报

李勤 26-05-09

1 0 [回复]举报

yemeng   回复: 李勤26-05-14

受教了。谢谢您。

0 0 [回复]举报