消防水池储水量

消防水池实际储水量达到多少算符合,比如消防水池设计450m³,实际储水量达到90%还是多少算合格。

请写下您的回答回答

共 7 回答

消防网友68723 26-04-23

不低于最低有效水位

0 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-04-23

不看实际储水量,看有效储水量,要满足设计要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-23

应满足其消防设计计算的“有效容积”要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 26-04-23

个人意见,仅供参考:

合格标准:1、实际用水量超过设计量,比如实际需要用水量为500m³,但设计错误,设计450,那肯定不行;实际中确实有设计错误的,比如未考虑喷淋用水;

2、实际用水量等于设计量,那就要100%蓄水才行;

3、实际用水量小于设计量,那需水量就要大于等于实际用水量;

4、实际用水量远小于设计量,比如实际用水200立方米,设计450,那只要达到200立方米的标准即可;

5、如果有补水措施,设计量可以加上有效补水量。比如实际用水量500m³,设计量为450立方米,有效补水至少达到50m³,那也可以。

6、不是90%的问题。

1 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 26-04-23

最高报警水位应该在正常水位和溢流水位之间,一般高于正常水位50mm左右;

最低报警水位低于正常水位50-100mm比较合适

正常水位是指有效储水量达到设计储水量时的水位。


我觉得这个比较合适,能保持水池的足够储水量。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-24

比如水池做到500,考虑到溢水口,实际水位不能小于设计水位450立方

0 赞 0 踩 [回复]举报

雒秀娟 26-04-26

感谢指导

0 赞 0 踩 [回复]举报