管道井的防火门需要安装闭门器吗

管道井的防火门需要安装闭门器吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

仓鼠 26-04-22

不需要,这种管道井门一般是专人管理的,需要时才会打开,不过专人管理也意味着如果是管道井内出事了会有责任,所以一般来说这种门平常是关闭的,出事了是关闭状态的话就没事。

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-22

管道井的防火门‌不需要安装闭门器‌。


2 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-04-22

不需要。

1. 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 第5.3.2条:常闭防火门应安装闭门器等。

2. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友62117 26-04-22

按通规6.4.1是要的

1 赞 0 踩 [回复]举报

WUYc 26-04-23

不需要。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-24

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报