所有的疏散出口都需要设置指示标志吗?

7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。所有的疏散出口包括房间疏散门出口都需要设置指示标志吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

阳明心 26-04-20




0 0 [回复]举报

小唐12321 26-04-20

3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:     1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方;     2 地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时,应设置在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方;     3 应设置在室外疏散楼梯出口的上方;     4 应设置在直通室外疏散门的上方;     5 在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间时,应设置在通向楼梯间疏散门的上方;     6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;     7 地下或半地下建筑(室)采用直通室外的竖向梯疏散时,应设置在竖向梯开口的上方;     8 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中,应设置在通向被借用防火分区甲级防火门的上方;     9 应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方;     10 应设置在避难层、避难间、避难走道防烟前室、避难走道入口的上方;     11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m²的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-04-20

肯定不是所有,比如非高层的住宅房间疏散门就没有设置指示标志。

0 0 [回复]举报

岙庙人生 26-04-20

需要设置,但出口标志灯有区别。

根据建筑防火通用规范 GB55037-2022三、术语中关于疏散出口的定义包括安全出口和房间疏散门。

安全出口和疏散出口上方设置的出口标志灯应有所区别,安全出口上方设置的标志灯的指示面板应有“安全出口”字样的文字标识,而疏散出口上方设置的标志灯的指示面板不应有“安全出口”字样的文字标识。

0 0 [回复]举报