一养老机构,三栋单独建筑,三栋都是单层。总建筑面积1千左右,设有室内消火栓系统。请问自动喷水可以采用简易喷淋吗??

请写下您的回答回答

共 6 回答

消防网友68723 26-04-12

局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。

1 0 [回复]举报

周家斌 26-04-12

可以,GB 50084-2017 第 12.0.1 条:局部应用系统适用于: 室内最大净空高度 ≤ 8m 保护区域总建筑面积 ≤ 1000㎡ 火灾危险等级 中危险级 Ⅰ 级 你的项目:三栋独立单层、总建面约 1000㎡、已设消火栓,完全符合此条件。

1 0 [回复]举报

佑与宇 26-04-13

可以

0 0 [回复]举报

李勤 26-04-13

1 0 [回复]举报

EHS-DL 26-04-13

该情况可采用“局部应用自动喷水灭火系统”(即俗称“简易喷淋”)作为合规方案。

0 0 [回复]举报

芸芸众生 26-04-15

该场所不是强制设置自动喷水灭火系统   可以设置简易喷淋   高于国家标准     部分省份有地方标准《简易喷淋》自己查一下参考学习一下    设置时会正规,实际效果会好点

0 0 [回复]举报