“仓库通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门”,这条在实际检查中,如何操作的

请教各位老师:建规3.8.2条,“仓库通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门”,这条在实际检查中,如何操作的?很小型仓库或丁戊类的仓库也需要按这条执行吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

佑与宇 26-04-01

“小型”和“丁戊类”通常不能作为豁免乙级防火门的理由。在实际消防检查中,只要门是开向疏散走道或楼梯间的,就必须是乙级防火门(部分高危场景甚至要求甲级)


必须执行,没有豁免。

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈城 26-04-01

是的,仓库建筑和仓库属性的房间都执行这条

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

主要看使用性质,如是仓库应乙级防火门,因为他比普通业态火灾载荷量大

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-01

仓库无论面积大小、仓库类型,只要是通向散走道或楼梯的门都应为乙级防火门,实际检查中查看该位置门的铭牌标识。

1 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 26-04-02

谢谢各位老师指导!

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-04-02

一般防火门都带有标识牌

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-04-02

对于戊类仓库,若有通向疏散走道或楼梯的门,同样应采用乙级防火门,以确保火灾时人员疏散安全,防止火灾蔓延。

0 赞 0 踩 [回复]举报