耐火等级为二级的单层丁类厂房,中间实际分隔为4个小车间,请教老师这种按一个防火分区计算还是按4个计算。

请写下您的回答回答

共 11 回答

重庆消防 26-03-27

防火分区为一个。


2 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-03-27

普通隔墙分隔,应该还是按照一个防火分区计算的。《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

0 赞 0 踩 [回复]举报

雒秀娟 26-03-27

了解了,感谢您的指导

0 赞 0 踩 [回复]举报

小北京 26-03-27

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,

1、若4个小车间仅为普通隔墙(非防火墙、防火卷帘等)则整个厂房仍按1个防火分区计算,只要总建筑面积不超过二级单层丁类厂房的防火分隔最大允许建筑面积即可。

2、若4个小车间之间采用防火墙等符合规范的防火分割构建完全分隔,则可按4个独立防火风趣计算。

1 赞 0 踩 [回复]举报

懒得说 26-03-27

如果小车间墙面和顶板被完全隔断,要按4个防火分区计算,隔墙耐火极限应满足防火分隔要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

vicher 26-03-27

可以按一个防火分区考虑。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-刘刚 26-03-29

“4个小车间”是‌功能分隔‌还是‌防火分隔了。
如果这4个小车间之间仅是普通隔墙分隔(如普通砖墙、轻质隔墙),未设置符合规范要求的防火墙或防火隔墙,则应视为一个防火分区。‌
‌如果每个小车间之间均采用符合规范的防火墙/防火隔墙完全分隔,且满足独立防火分区的条件,则可划分为4个独立的防火分区。

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-30

单层丁戊类厂房一二级的话防火分区面积无限可以划分为一个防火分区,4个可以看作为4个小单元


0 赞 0 踩 [回复]举报

吴晨 26-03-30

按一个防火分区算

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-04-01

在计算防火分区最大允许建筑面积时,应按1个防火分区计算,而不是4个。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

1如果防火分隔到位可以按四个防火分区。

2如果防火分隔不到位,且不超过规范一个分区的面积,也可按一个分区考虑,

3最终满足上述条件以设计说明为主

0 赞 0 踩 [回复]举报