是否有无熔片的防火阀,

电子洁净厂房要求,有毒和有机排风系统的风管不应穿过防火墙或防火分隔物。若必须穿过时,不得设置熔片式防火阀。


防火阀 fire damper
安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,或安装在公共建筑内厨房排油烟管道与竖向排风管连接的支管处,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到额定动作温度时关闭,在一定时间内能满足规定耐火等级要求,起隔烟阻火作用的防烟设备。


那此处防火阀应如何控制,目前是否有相关产品,是否可以介绍?

请写下您的回答回答

共 4 回答

EHS-DL 26-03-25

采用电动防火阀。厂家如恒乐FH-02SFW、金盾JD-FD24E等。

2 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-25

有毒和有机物的排风管会生物发酵产生可燃气体,遇高温可能形成爆炸,所以不得使用这种溶片式防火阀,现在来说这种情况就使用电动式防火阀,自动关,复位后自动开简单方便

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 26-03-26

常见防火阀一般都是带有熔片,当温度达到会熔断,不知道有没有不带熔片的产品,可能需要特别制作吧

这边特指含有可燃、有毒气体或化学品的排风管道,其他系统不在这个范围内



0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

通过电动阀,报警主机联动控制

0 赞 0 踩 [回复]举报