教培机构位于多层住宅楼下的商业服务网点,面积120平,需不需要设置火灾报警系统,或者安装独立式感烟探测器?

教培机构位于多层住宅楼下的商业服务网点,面积120平,需不需要设置火灾报警系统,或者安装独立式感烟探测器?

请写下您的回答回答

共 4 回答

EHS-DL 26-03-18

根据GB55037-2022《建筑防火通用规范》中第8.3.2条第1款,商店建筑等类似用途的建筑应设置火灾自动报警系统。再看条文说明就是设置在住宅建筑下部建筑面积大于或等于100m2的分割单元的商业服务网点应设置火灾自动报警系统。 GB55037-2022《建筑防火通用规范》8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:   1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑; 条文说明:第8.3.2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100㎡的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-03-18

按国家规范,此场所不强制装火灾自动报警系统,但是有的地方规定需要装独立式感烟探测器。看地方规定了!

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-19

首先你得教育机构是否符合商业服务网点使用性质。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-13

定义为商业服务网点则可不设。

0 赞 0 踩 [回复]举报