格栅吊顶是上喷还是下喷

格栅吊顶是上喷还是下喷

请写下您的回答回答

共 1 回答

yizhongdayang 21-07-05

       《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度。