消防问答 > 安全疏散 提问

疏散走道上有凸出柱子、楼梯踏步是否可以(扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求)

《 建筑防火通用规范(GB55037-2022)》7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体。。。。。

疏散走道上有凸出柱子、楼梯踏步是否可以(扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求)

如下图是否合格要求

请写下您的回答回答

共 6 回答

scool 26-03-03

1 赞 0 踩 [回复]举报

一棵树   回复: scool26-03-03

那外开门是否也必须缩进去,不能影响疏散?

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-03-03

根据石老师《建筑防火通用规范》GB55037-2022解读及应用(中国国家版本馆CIP数据核字(2024)第052915号)P221关于GB55037-2022第7.1.5条解读:“对于无法避免的柱、管道、消火栓葙等固定障碍物,不得计入疏散走道和疏散楼梯净宽度。”,因而扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求应认为可行,可以设置相应的栏杆扶手加以分隔或者设置明显警示标识,以不影响疏散合规性为大前提,满足疏散净宽要求可行。

1 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-03-04

按1510算

0 赞 0 踩 [回复]举报

一棵树   回复: 沉默26-03-25

此处是否算是突出物?

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-03-04

看你这个开门方向还是3米左右的疏散通道如果是人员密集场所你这个踏步有问题哦5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

按现在这个情况应该需要把门口往里缩而且如果是人员密集场所还有这个踏步问题,人密场所踏步太近可能会踩空摔倒造成踩踏事故

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭