如题,图审提出设计清晰高度不应低于2.1m,烟规4.6.2 储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,即2.1m。因吊顶内空间不足排烟口无法设置在顶面,采用侧面排烟口,侧排中心距地2.3m,如果清晰高度设置在2.1m,经计算最大排烟量仅为120.75m3/h,要设置一百多个排烟口,不现实,有何破解之法?
提 交
共 7 回答
李勤 26-03-02
0 赞 0 踩 [回复]举报
江也 回复: 李勤26-03-02
老师您好,安全疏散所需的要求不是应按《通规》7.1.5所规定的净高度均不应小于2.1m吗?
超级小宝 26-03-02
首要满足2.1m的高度要求,排烟进行小分区多划分的方式解决,还可利用旁边房间窗户进行多种组合排烟形式
江也 回复: 超级小宝26-03-02
同一空间内可以多种排烟方式吗?有相关规范吗
消防网友73006 回复: 江也26-03-04
不可以,同一防烟分区只允许一种排烟方式,优先选用自然排烟。
大姜 26-03-04
按这位审图老师的说法,疏散走道吊顶高度为2.1m的话,这个走道就得拆了重修,没法排烟了。
CHF 26-04-17
按 GB 51251-2017:清晰高度 ≥ 1.3m(地面到烟层底部高度 ≥1.3m) 储烟仓高度(机械排烟):≥10% H 且 ≥0.5m → ≥0.5m 即:挡烟垂壁 / 吊顶下沿高度 ≥1.3m,储烟仓厚度 ≥0.5m
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 7.1.5 条: 疏散走道净高度不应小于 2.1m 这里 2.1m 是结构净高(吊顶下),不是清晰高度 你吊顶净高已 2.6m ≥2.1m,满足疏散净高要求 清晰高度仍按 1.3m 执行(规范明确走道≤3m 取 1/2 净高)
最新问题
关闭
老师您好,安全疏散所需的要求不是应按《通规》7.1.5所规定的净高度均不应小于2.1m吗?