安全出口数量的要求

一公共建筑,一层和二层,一个疏散楼梯连通。不与三层以上共用楼梯。  1和2层是12岁以下小朋友的艺术培训机构,两层面积共150平左右。1层有一个安全出口直通室外。请问2层需要开通一个室外疏散楼梯吗?(就那种钢制的疏散楼梯直通室外地面的)

请写下您的回答回答

共 7 回答

小唐12321 26-02-26

2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。

看图审,应该算儿童,要两个楼梯

1 0 [回复]举报

wxx 26-02-26

需要。2层的儿童活动场所不适用《通规》中仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑条文。

2 0 [回复]举报

EHS-DL 26-02-28

儿童活动场所强制要求双安全出口,应在2层增设钢制室外疏散楼梯作为第二安全出口。

0 0 [回复]举报

周家斌 26-02-28

12周岁以下培训机构属于儿童活动场所了,此场所需要两部独立的疏散楼梯。

0 0 [回复]举报

仓鼠 26-02-28

规范里涉及到幼托的机构就不可能只有一个安全出口,必定是两个安全出口,所有一个出口的选项都排除了幼托机构

0 0 [回复]举报

飞翔的心 26-02-28

按 GB55037-2022 《建筑防火通用规范》的要求:

7.4.1 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个;仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:   

2 除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑。

该建筑为儿童活动场所,不能只设置一个安全出口。

以上供参考!

0 0 [回复]举报

李勤 26-02-28

0 0 [回复]举报