排烟阀执行机构钢丝长度规范有没有?

各位大神,请问排烟阀执行机构到排烟阀钢丝绳距离不超几米?有没有规范要求?

请写下您的回答回答

共 4 回答

潘天坤 26-02-27

从规范正文里,没有这个要求,只要手动开启操作力小于70N,且方便操作即可


旧的图集07K103-2第62页有提到“远控装置的电气接线及控制缆绳采用DN20套管,控制缆绳的弯曲半径不小于250毫米,弯曲半径一般不多余2处,缆绳长度一般不大于6米”,而新图集22K311-5(替代07K103-2)内则删除了6米的内容,表述为“钢索预埋套管弯管不应大于2个,且不得有死弯及瘪陷;安装完毕后应操控自如,无卡涩等现象”


图集可以供参考,不同厂家产品可能情况不一样,有些厂家可以做到15米正常操作


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据

有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准





1 0 [回复]举报

仓鼠 26-02-28

这没规定钢丝绳长度,只是执行机构一般安装在距地1.3-1.5米处,特别是厂房七八米高都是这么安装的,不过也不会把执行机构拉到其他地方,一般阀在那就安装在那里下面

1 0 [回复]举报

吴晨 26-02-28

国标无明确要求,但是要求不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。

行业一般是6m,特殊是15米

1 0 [回复]举报

阳明心 26-03-02

看厂家的说明书,不同型号的产品对钢丝绳的长度要求有所区别的。

1 0 [回复]举报