消防问答 > 消防给排水 提问

如何定义消火栓是否安装在门轴侧

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

第12.3.9条:室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:    

6 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧

规范没有给出门轴侧如何定义,是否有栓口距离门轴的距离要求,还是只进行主观判断是否在门轴侧

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 26-02-22

0 0 [回复]举报

吴晨 26-02-23

开门要见栓

0 0 [回复]举报

果珍 26-02-24

打开室内消火栓门要看见栓,在锁的方向,不能安装在门轴处,主要防止水带无法向左或是向右完全撒开,栓口要超外,方便接入水带。

1 0 [回复]举报

岙庙人生 26-02-25

实战中,室内消火栓栓口因与墙面垂直安装在箱门门轴侧导致箱门开启后消防水带的接口无法连接室内消火栓栓口或消防水枪,故做此规定。至于是否有栓口距离门轴的距离要求,目前消防部门验收中未有相关要求。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭