临时高压消防给水系统,消防水泵零流量时的压力值检测确定?第一步:先关闭消防水泵出水管上的阀门 第二步:启动水泵后观看压力表的压力值。我的问题是:这样关闭出口阀门后,启动水泵会不会导致爆管??????
提 交
共 5 回答
李勤 26-02-22
正常情况下不会。
1.管路会有超压泄水装置
2.管路的设计压力会满足消防泵的工作扬程,
3.消防管路自检验收时会有打压试验,大压试验的压力会大于管路正常工作压力(除非当时施工没有完全安装设计文件进行施工、试验)
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 26-02-22
如果按照规范消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,8.2.8要求使用管材及附件安装,且安装质量满足要求,不会爆管的,
小唐12321 26-02-24
爆管就是不合格
EHS-DL 26-02-24
一般这种测试时间都比较短,短时间内不会爆管。
老王 26-02-25
如果产品没有质量问题,管道的设计强度足以支持测试。如果测试时发现0流量的压力会大于管道强度试验的压力,需要停止试验。
最新问题
关闭