消防问答 > 火灾自动报警 提问

二级负荷可以用ups作为备用电源吗

火灾报警系统为二级负荷,可以用一路市电+一路ups吗

请写下您的回答回答

共 6 回答

懒得说 26-01-31

理论上可以,但UPS 的容量很难满足消防水泵、消防风机等设备的运行要求


0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-02-01

不可以。供配电系统设计规范 GB50052-2009 :3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。另:一路市电+柴油发电机组,并设置末端自动切换,是目前广泛认可的合规方案。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一个呆呀 26-02-02

单纯报警没有联动设备是可以的

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-02-02

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-02-02

火报系统是可以的。详见《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第10.1.


0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-13

当市电采用架空线时可以,否则不行。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭