幼儿园内部是否可设置防火卷帘

幼儿园内部有中庭上下联通,中庭是否可设置防火卷帘

请写下您的回答回答

共 2 回答

赵吏 26-01-31

《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》

6.0.2.2条: 儿童活动场所和影院等规范明确要求用防火隔墙分隔的场所均不应采用防火卷帘进行防火分隔;

《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》

1.3.10条: 儿童活动场所与其他区域之间的开口可否设置防火卷帘? 解答:儿童活动场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔,与其他区域之间的开口不应采用防火卷帘、防火水幕及其他防火分隔方式。

《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》

2.3.3.2条: 儿童活动场所可不单独划分防火分区,但应按《建规》第6.2.2条规定,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所和部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用耐火性能不低于乙级的防火门、窗;当防火隔墙属于两个防火分区的分隔墙时,应采用防火墙,墙上必须设置的门、窗应采用甲级防火门、窗,防火隔墙和防火墙均不可采用防火卷帘或防火水幕替代;