消防问答 > 火灾自动报警 提问

可燃气体探测报警装置的状态信息如何传到消控室

依据《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013,8.1.4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示。对于一家学校食堂,距离消控室大概500米远,目前食堂的可燃气体探测报警装置是独立的,消控室看不到状态信息。如果满足规范要求,请教下有什么好的办法实现。

请写下您的回答回答

共 6 回答

EHS-DL 26-01-22

食堂独立式的可燃气体探测报警装置信息不传到消控室也是可以的,放在另外有人值班场所或者常有人场所也可以。。。非要传过来,技术上是有方法可以实现的,比如在食堂独立系统内增设可燃气体报警控制器,通过其通信接口(如RS485总线)将报警/故障信号转换为标准协议信号,采用屏蔽双绞线或光纤传输至500米外的消防控制室。信号在消防控制室的图形显示装置或集中火灾报警控制器上独立显示,与火灾报警信息区分。

3 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-01-23

不是强制性条款,确实困难就不用满足。

0 赞 0 踩 [回复]举报

肖防员 26-01-23

输入模块,或者单独消控室设置主机

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-01-23

依据:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 

8.1.4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

联系一下主机品牌厂家的技术人员,1、查看现场的独立式可燃气体报警控制器,确定设备是否兼容。主机是否有空余容量;2、沟通布线的路由路径;3、确定具体方案;4、施工与验收。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-26

食堂小主机(可燃气体)增加一组连网线(增加模块),连接到控制室,目的控制室能知道厨房出现报警信号和动作信号。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-07

经通信线引至消防控制室即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭