电梯等候厅设在外廊上,有规范支持没?是否可行?

电梯等候厅设在外廊上,有规范支持没?是否可行?

请写下您的回答回答

精彩评论

小唐12321 26-01-22

普通电梯考虑防水就好,消防电梯需要前室

查看原文

原来烧火的是高乐高 26-01-23

消防电梯前室,规范有明确规定:

消防电梯前室的核心规定以《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)和《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018 年版)为依据,以下是关键要点与合规要求:
一、基本设置要求
除仓库连廊、冷库穿堂、谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,均应设前室;前室宜靠外墙,首层应直通室外或经≤30m 专用通道通向室外,通道需防火分隔。
二、面积与尺寸
场景 使用面积 短边长度
独立前室 ≥6.0㎡ ≥2.4m
住宅与防烟楼梯间合用前室 ≥6.0㎡ ≥2.4m
公共建筑与防烟楼梯间合用前室 ≥10.0㎡ ≥2.4m
三、防火分隔与门窗
用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙分隔,门为乙级防火门,不得用卷帘替代(兼作消防电梯的货梯前室特殊情况除外)。
前室除出入口、正压送风口及规范允许的户门外,不得开设其他门窗洞口。
四、防烟与设施
独立或合用前室均应设防烟设施(自然排烟或机械加压送风),满足对应防烟分区的风量与压力要求。
设室内消火栓、应急照明(地面水平照度≥10lx)、疏散指示标志、火灾探测器与警报装置。
前室门口宜设挡水设施,消防电梯井底设排水设施(排水泵排水量≥10L/s)。

查看原文

yujun500 26-01-23

除了要考虑外廊防水排水的问题,电梯要求是有候梯厅的,不一定是实体围合房间,但是要有规范要求尺寸的空间,与外廊空间重合,要考虑不影响消防疏散和人员通行的使用要求。如果候梯空间与走廊走道完全重合,一般被判定为未留规范规定尺寸的候梯厅

查看原文

共 3 回答

0 赞 0 踩 [回复]举报

