消防问答 > 防烟排烟 提问

消防前室与首层门厅合并做扩大前室

该项目是安徽省的一个酒店项目,为一类高层公共建筑,消防前室与首层门厅合并做扩大前室,请问是做排烟还是做机械加压送风?

请写下您的回答回答

共 9 回答

EHS-DL 26-01-20

优先做自然通风防烟,若无法满足自然通风条件,则设置机械加压送风系统‌,同时若该扩大前室仅连通防烟楼梯间和电梯门‌,且无其他疏散门开向该前室,则可不设防烟系统;另外扩大前室面积非常大(比如>100㎡‌)可增设排烟设施。

2 赞 0 踩 [回复]举报

消防菜鸟119   回复: EHS-DL26-01-20

感谢大神解惑,新年快乐,万事顺遂

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 消防菜鸟11926-01-21

谢谢。同祝大家都新年快乐!一树百获!马腾万里!

0 赞 0 踩 [回复]举报

土木人 26-01-20

做防烟措施。

1 赞 0 踩 [回复]举报

建筑ren 26-01-20

 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-21

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-01-21

依据:消防设施通用规范 GB55036-2022 第11.2.1 下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统:1 建筑高度大于100m的住宅; 2 建筑高度大于50m的公共建筑;     3 建筑高度大于50m的工业建筑。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友73006 26-01-23

看地方规定,有些地方要求排烟,有些要求防烟。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 26-02-10

各地区有很多这类的要求,从排烟考虑或者防烟考虑均可

常见是按自然通风考虑,不小于3平方米,也有一些地区按地面2%考虑,也有一些是按机械排烟考虑排烟量,一般不考虑机械通风(计算风量可能会比较大)

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭