《建筑防火通用规范》的6.4.1中的“防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。”
其中宿舍的居室、旅馆建筑的客房自动关闭功能是否可以靠液压合页实现,不用安装闭门器
提 交
共 6 回答
赵吏 26-01-20
条文明确要求疏散门具备自动关闭功能,但未限定具体技术手段。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-01-20
开门力度是否符合规范要求
EHS-DL 26-01-20
液压合页如果具备自闭功能,可以满足规范要求而无需额外安装闭门器。
scool 26-01-20
6.4.5 闭门装置 6.4.5.1 闭门装置为防火门闭门器时,应符合XF93的规定;闭门装置为其他类型的,其数量、规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配,反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。
仓鼠 26-01-21
除了合页符合了自闭功能,还有一方面是闭门器启闭启闭拉力是否符合要求,以及该类型合页的使用该防火门能不靠其他外物、钥匙等能从两侧均能方便开启不靠外物。
GB12955
5.9.1 启闭灵活性 防火门应启闭灵活、无卡阻现象。5.9.2 门扇开启力 防火门门扇开启力不应大于80 N。 注:在特殊场合使用的防火门除外。
小唐12321 26-01-22
主要还是力度吧,一般问题不大