一类地下车库需要做泡沫水喷淋系统吗?如果做的话,泡沫罐至最不利喷头最大距离是多少?

请写下您的回答回答

共 3 回答

赵吏 26-01-20

汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014

7.2.3 下列汽车库、修车库宜采用泡沫—水喷淋系统,泡沫—水喷淋系统的设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定:     1 Ⅰ类地下、半地下汽车库;     2 Ⅰ类修车库;     3 停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库。

0 赞 0 踩 [回复]举报

叶子958   回复: 赵吏26-01-20

这条规范我也知道,说的是宜,那大多数情况下做不做?不做是不是也可以,如果做的话,泡沫罐离最不利喷头有没有距离要求,或者说从启动到最不利喷头出泡沫有没有时间限制?

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-01-21

https://b.1190119.com/article-154.htm消防资源网有对这个系统的解读,就说的你这个问题的

0 赞 0 踩 [回复]举报