消防泵的联动程序

消防泵联动程序是否为一个烟感+消火栓按钮

请写下您的回答回答

共 3 回答

赵吏 26-01-14

1、《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019  4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:     1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 26-01-14

该组合仅可作为联动启动的辅助触发条件,且必须与压力开关或流量开关等物理量信号配合使用,符合“双信号确认”原则。新规里是联动启得三信号。

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-01-14

4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:     1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;     2 消防联动控制器应发出控制消防泵启动的启动信号,点亮启动指示灯;     3 消防泵控制箱、柜应控制消防泵启动;     4 消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合本标准第4.2.2条的规定;

0 0 [回复]举报