两步降的防火卷帘联动半降后,当1个专用感温探测器动作后,是当前防火卷帘下降到底,还是该处防火分区内所有防火卷帘均下降到底形成封闭空间呢?
提 交
共 2 回答
EHS专家-DL 26-01-12
应是当前防火卷帘下降到底。
0 赞 0 踩 [回复]举报
scool 26-01-12
当前的