了解--火灾报警壁挂机的备用电源

                    了解GST-DY-200H备用电源

(一)电池:

               2 节 DC12V/10Ah 密封铅酸电池,串联连接;



(二)、电压 

           (1)、可查看备电电压、充电电流等参数:电压正常约 24-27V,充电电流在合理范围(如 0.1-0.3C,10Ah 电池约 1-3A)   

           (2)、断电后,用万用表测电池组电压:空载电压约 25-27V 为正常;若低于 22V,可能电池老化或损坏,需更换;



(三)、故障原因

          (1)、蓄电池欠压/亏电

          (2)、线路断开

          (3)、保险丝熔断:举例:F5AL 250V:通断档测试(蜂鸣档)作用:自动熔断,保护线路



(四)、故障报警

          依据:GB4717-2024《火灾报警控制器》电池电压小于额定电压的90%时,主机就报故障。  



(五)、维护

依据:建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 

 (1)、第 6.0.5 条(巡查):检查工作状态、电压、充电指示及电池外观(无漏液、鼓包)

(2)、第 7.0.1/7.0.3 条(检测):每年至少进行 1 次全面检测,含主备电切换≤5s、备电满负载续航、电池容量与充放电性能测试,形成检测报告。

(3)、第 9.2.5 条(保养):以蓄电池为后备电源的消防设备,按产品说明书定期维护,容量衰减至标称 80% 以下或老化失效时应更换。



(六)、应急时间

(1)、依据:火灾报警控制器 GB4717-2024  监视状态下工作8H  


(2)、依据:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3H