自然通风的疏散楼梯间,是否允许在楼梯间内,开启内平开窗C1和内平开窗C2?平开窗C1和内平开窗C2的窗台距地面900mm。有规范依据吗?
提 交
共 10 回答
消防网友68723 25-12-30
影响疏散宽度
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-12-30
不能影响有效疏散宽度
1 赞 0 踩 [回复]举报
天苍老师 25-12-30
可开启的门窗不行占用疏散宽度,直接否了
EHS-DL 25-12-30
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
刘工 25-12-30
常见都是外开窗吧,怎么做成内开窗了。
建筑ren 回复: 刘工25-12-30
外开窗易脱落
牛丫头消防课堂 25-12-30
C1和C2是靠外墙吗?外窗可以;
但是如果你楼梯间设了加压送风,就不能设置开启外窗;
C1和C2向内开,影响疏散,疏散和通风打架,改成向外开或者悬窗
whl0079 25-12-31
就一个楼梯开两个窗,满足每五层2㎡就行,开推拉窗都满足了
沉默 26-01-04
不行,但是我见过,住建验收过,我消防开业验收都不懂怎么提,后面还是不了了之,一栋建筑都是,哎
平头哥学消防 26-02-26
不能影响疏散宽度,只能将影响宽度的开启扇永久固定,否则验收会有问题(即使验收时一不留神没注意放过了,也有隐患)
最新问题
关闭
外开窗易脱落