多层6层住宅和11层高层住宅拼接的两个单元的住宅楼,多层的屋顶是否必须楼梯间出屋面和高层的楼梯联通。
提 交
共 1 回答
消防网友68723 25-12-29
建规5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。7.3.1.5 多个单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯应能通过屋面连通。