消防问答 > 建筑防火 提问

石油化工企业装置储罐与装置储罐组是怎么区别的?

一个项目执行石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版),其中规范5.2.1条分别列有装置储罐和装置储罐组,设计单位说甲B类可燃液体储罐(立式储罐)大于1000立方为装置储罐组,装置储罐组需要设置防火堤;小于1000立方的可燃液体储罐(立式储罐)为装置储罐,装置储罐就不需要设置防火堤,只需要设置围堰,想请教一下各位专家,这种说法是否正确?

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS-DL 25-12-29

不完全正确。首先由GB50160-2008(2018版)6.2.11 罐组应设防火堤。而装置储罐只需设置围堰对(根据石化工程经验确定,且围堰容积应不小于该罐最大容量,用于收集泄漏液)。同时也注意两者主要由空间布局决定分类,而非容量决定。多个小容积的储罐集中、相邻布置,形成统一单元也是储罐组。具体也可以参考第5.2.22条内容,以上说法只是专家的经验一种表述,储罐是否设置‌防火堤‌,‌不以单罐容量是否大于1000m³为划分依据‌。


1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭