消火栓处的压力不应大于0.5,大于0.7要设减压装置,现在我们现场设了减压装置,最不利点实测0.65,是否符合规范要求?
提 交
共 5 回答
李勤 25-12-25
你的0.65是动压吗?
如果是静压,消火栓动压时里边会有减压稳压孔板
0 赞 0 踩 [回复]举报
野狐狸加狼 回复: 李勤25-12-25
是的,现场测的动压。意思只要有减压孔板,出来的压力不会超过0.5,是这样吗?
懒得说 回复: 野狐狸加狼25-12-25
不一定。减压孔板和减压稳压消火栓只是减压措施,减压孔径大写也影响减压效果,并不是说用了减压孔板压力就不会大于0.5
李勤 回复: 野狐狸加狼25-12-25
动压的话超过0.5mpa一个消防队员就抱不动枪头,0.7mpa两个消防队员就抱不动出枪的枪头了
你核实下图纸设计说明,设计是如何考虑的
追风赶月 25-12-25
规范解释:超过0.5Mpa不便操作,会有反作用力。所以不符合规范。另查看图纸:1、消火栓系统有没有其他的减压设施(举例减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板)看看有没有问题。2、如果最不利点的动压都超过0.5MPa,首层或者其他楼层的动压肯定也有问题,反之就是减压装置的问题。
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭
是的,现场测的动压。意思只要有减压孔板,出来的压力不会超过0.5,是这样吗?