消防问答 > 气体灭火 提问

一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗?

一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

潘天坤 25-12-22

同时设置也不一定是错,但是要保证两个系统同时设置时灭火系统能够有效灭火(例如不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟)


对于需要设置排烟系统的场所, 当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时, 允许将排烟系统改为事故通风系统


当设置排烟系统(包括自然排烟系统和机械排烟系统)时, 不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟, 以保证灭火系统实施有效灭火


1 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-12-22

我认为机械排烟是有矛盾的...

发生火灾首先是启动灭火设施,气体灭火系统灭火环境必须是密闭环境,保证灭火剂的浓度和浸入时间,这段时间不能有通风排烟,如果结束后,人员进入之前需要事故排风。

这里面就没有排烟什么事儿...


1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-12-23

不矛盾‌。档案室同时设置预制式七氟丙烷气体灭火系统与机械排烟系统,‌在规范允许且联动控制逻辑正确的情况下完全可行‌。

1 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-12-23

设置了气体灭火系统的场所,一般不应设置排烟,因为发生火灾时,气体灭火系统要保证灭火浓度和浸渍时间,一旦排烟系统启动,将影响灭火浓度,影响灭火效果

1 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 25-12-24

你看一下设计图纸的联动关系还有3个系统的设计目的。联动控制逻辑如果正确的话,不矛盾。气灭系统、机械排烟、排风系统是服务于火灾不同阶段的、功能互补的消防设施。排烟服务于“排烟、排热”,气灭服务于“灭火”后期排风服务于残留的灭火剂和有毒气体排出室外。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

查看一下设计说明看如果解释的

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈工8710 25-12-25

不矛盾,排烟系统属于火灾时(正在着火)消防设施,事故通风属于灾后(灭完火后)通风设施,启动逻辑和时间不同,排烟由火灾自动报警系统联动启动,事故通风是灭火后人工启动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭