关于喷头溅水盘与梁、风管底面距离的问题

按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.2.8条款中,结合图5.2.8所示与表5.2.8-1要求,是不是当喷头与梁或风管腹板距离<300mm时,溅水盘应该与梁或者风管底面距离为0mm?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-06-24

当喷头为标准的直立或下垂型是,当a小于300MM时,b=0。

0 赞 0 踩 [回复]举报

KK8888 21-06-26

不应高于障碍物底面,且与顶板距离不应大于550mm,不能满足时应该增设喷头

0 赞 0 踩 [回复]举报