地下室火灾自动报警联动需要启动地上楼层的声光报警装置吗?
提 交
共 3 回答
is 25-12-01
需要启动建筑内的所有火灾声光警报器,火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013,4.8.1
0 赞 0 踩 [回复]举报
懒得说 25-12-01
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4.1条,火灾自动报警系统应与建筑内所有区域联动,包括地下室与地上部分。具体规定如下:若地下室与地上部分共用疏散楼梯或消防通道,声光报警必须同步启动,确保人员及时获知火情。地下室若为独立防火分区(如单独车库或设备房),且与地上部分无直接疏散关联,可经消防部门批准后单独设置报警。
重庆消防 25-12-01
需要。