动力负荷应采用D特性断路器规范依据
提 交
共 2 回答
小唐12321 25-11-27
电力规范,已经是默认了,动力用C然后跳闸。
0 赞 0 踩 [回复]举报
chenchen 25-12-01
如果仅查依据的话
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
2.3.5当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。短路保护器件的选择应 符合下列规定: 1正确选用保护电器的使用类别。 2熔断体的额定电流应大于电动机的额定电流,且其安秒特性曲线计及偏差后应略高于电动机起动电 流时间特性曲线。当电动机频繁起动和制动时,熔断体的额定电流应加大1级或2级。