丙类厂房中走廊净高7.5m排烟量怎么取值

丙类厂房内的疏散走廊,有的走廊净宽不大于2.5m,有的走廊净宽大于2.5m。走廊的净高都大于6m(无吊顶),请问走廊的机械排烟量是按照高大空间计算还是按照走廊面积取60m³/h且不小于13000m³/h。

请写下您的回答回答

共 4 回答

小马 21-06-24

我觉得是要按照净空大于6m的空间来计算了,

0 赞 0 踩 [回复]举报

高飞龙   回复: 小马21-06-25

按照净高大于6m计算走廊排烟量8.9万 太大了吧。走廊面积才130㎡

0 赞 0 踩 [回复]举报

小马   回复: 高飞龙21-07-03

有的时候我也在想,酒店或者一些大堂的挑空净高面积也不大,但是按照烟规上的规定来计算排烟量的话 排烟量显得过大,不过我没有实际参与过这种大空间的排烟

0 赞 0 踩 [回复]举报

查规范   回复: 小马21-11-10

遇到过6.3m的酒店大堂,才200多平方,排烟量巨大!后来和审图沟通,他们觉得太大了,但是规范在那里,只能按6m以上的取值。

0 赞 0 踩 [回复]举报