请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?
提 交
共 5 回答
TBK 25-11-20
需要的,只是设备平台不计入面积而已,厂房内其他区域设置的消防设备,设备平台也应该设置。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-11-21
我认为是否需要设置室内消火栓,需要看以下两个方面,
第一,设备平台有无发生火灾的可能?
第二,如果发生火灾,地面上设置的消火栓是否能保护到设备平台的各个角落?
第三,看设备平台的楼板面,如果是封闭式楼板面下面的消火栓水柱无法到达!
明白这3点你就明白该如何布置,因为设备平台和设备层是两个概念。
2 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-11-21
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
周家斌 25-11-22
不计入建筑面积的检修平台一般可以不设置消火栓,设计只要满足厂房消火栓能覆盖就行。
小唐12321 25-11-24
规范要求消火栓水能保护到就可以,然后看你这边是否可燃。危险性不大,配置灭火器就好。