消防问答 > 安全疏散 提问

高层的两个消防电梯在首层能否共用扩大前室的问题

有一个超过24m的高层公寓,做了两个消防电梯,一个是消防电梯前室(无楼梯),1个做的是消防电梯合用前室

(有楼梯),两个前室在首层是否都需要需要直通室外?1、消防电梯的前室(无楼梯),首层是否需要做扩大的前室;2、两个前室能否在首层合并成1个扩大的前室。

请写下您的回答回答

共 1 回答

消防研发 21-06-28

根据建规的7.3.5 的规定里说消防电梯的前室要符合第 6.4.3 条的规定;也就是要遵守防烟楼梯间前室相关规定,如果直通室外确实存在困难时可以通过扩大的前室。

0 赞 0 踩 [回复]举报